水流指示器使用说明书
1、说明
ZSJZ型水流指示器是自动喷水灭火系统的组成部分,利用喷淋管网内水的流动推动叶片,触动微动开关,从而将水流信号转化为电信号,与控制器连接以启动火灾自动报警系统,可用于检测自动喷淋系统运行及确定火灾发生的区域。适用于湿式、干式、循环及闭式自动喷水-泡沫联用系统中。
产品标准:GB5135.7-2003《自动喷水灭火系统 第7部份:水流指示器》
2、结构
1) 连接形式:法兰式、马鞍式、卡箍式、焊接式、螺纹式。
2) 传感形式:橡胶传感组件
3、技术性能
额定工作压力:1.2MPa;
密封实验压力:2.4MPa;
灵敏度:流量≤15L/min时,不报警;
流量15L/min~37.5L/min,报警;
延迟性:在报警流量下,延迟2~90s;
开关容量:AC220V 1A DC24V 0.5A
4、规格及其外型和主要连接尺寸
1 ) ZSJZ·M(马鞍式)DN50-DN250

公称通径  | 推荐管道尺寸 外径×壁厚  | L  | H ≈  | 
50  | 60.3×3.6  | 88  | 138  | 
65  | 76.1×4  | 94  | 146  | 
80  | 88.9×4.3  | 105  | 152  | 
100  | 114.3×5  | 134  | 162  | 
125  | 139.7×5  | 164  | 175  | 
150  | 165.1×5.4  | 190  | 188  | 
200  | 219.1×5.4  | 237  | 212  | 
250  | 273×9.5  | 286  | 243  |