• A:

    2.1报警阀出现长报警问题的处理 在消防工程中,有时施工人员反映,湿式报警阀的报警管路[在湿式报警阀下部位通过20球阀(应该常开)?20过滤器后和延时器联接的该段管路]上的20控制球阀(称报警管路阀)不能开启,否则就会出现长时间不停报警的状况(业内称为长报警)。为了分析问题让我们再来认识一下报警阀的工和原理。 该段管路上?20的控制球阀技术上称为报警管路阀,在报警阀伺应状态下,应处于常开状态。如果发生火灾喷头动作,或消控人员进行末端放水试验,或直接引用报警阀上的放水阀进行试验时;一旦报警阀瓣上下压力形成一定...

  • A:

    JYXF预作用装置控制盘使用说明书 修订时间;2015年12月(确定版)一、概述:预作用装置控制盘是依据公安部消防产品合格评定中心认证技术规范CNCA/CTS0016-2010《预作用装置认证技术规范》,并参照国家消防联动控制标准GB16806-2006,结合实际应用开发的智能型控制盘。对预作用装置进行监控,是集探测、报警、启动控制为一体的预作用装置控制盘,可与各类消防装置配套。二、 产品特性:1. 先进性:电源消耗极低,数码电压显示,准确控制。2. 可靠性:拥有完善的防护保护措施,确保系统安全运行。3. 体积...

  • A:

    1、说明预作用装置是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,对保护对象起双重保护作用的自动喷水灭火装置,特别适用于寒冷冰冻和平时忌水渍,不允许出现误喷的重要场所,如计算机房、发电机房、资料室、史料档案馆、高架仓库等场所。在未发生火灾时该系统的系统侧管路内充有空气,故系统具有干式系统的特点,能满足高温和严寒条件下自动喷水灭火的需要。雨淋阀是预作用系统中用于控制水流和起报警作用的装置,即在出现火灾时,安装在保护区的感温、感烟火灾探测器发出报警信号从而控制雨淋阀打开,让水流入系统管网,在闭...

  • A:

    A.湿式控制系统:由雨淋阀和开式喷头组成的系统。侧管网中平时没有水,雨淋阀将水封闭在供水管路中,湿式控制系统由管路和1/2″引导孔口的闭式喷头组成,分布在整个保护区内。它只作为探测和控制系统而不作灭火用。这是简单的控制方式。雨淋阀内的隔膜室(控制腔)起控制隔膜打开的作用。当其中的压力与供水压力相平衡时,控制室内的压力将隔膜下压在关闭的位置上。当装在湿式控制系统上的闭式探测喷头或恒温释放装置动作喷水,导致管路内的压力迅速下降,而隔膜室(控制腔)内的压力因供水口处的节流器不能补充足量的水来维持原来的压...

  • A:

    消防喷淋头的介绍: 消防喷头在消防工作中,重要的一部分就是玻璃球洒水器,它的工作就是用来监控是否发生火灾。用来监控是否发生火灾的设备一般都是分两种,一种是烟感监控器,是通过烟来预判是否发生火灾,有些公共场所因为使用的是烟感设备,所以不运行室内抽烟。另一种就是热感,通过温度的提升来预判是否发生火灾。当温度达到一定程度后,玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液,受不同温度的热膨胀后,玻璃球体破碎,管路内的水流喷向不同设计的溅水盘向上、向下或向侧一方喷洒,从而达到自动喷水灭火的目的。适用于环境温度4°C...

  • A:

    1.说明玻璃球洒水喷头是自动喷水灭火系统中关键的部件。它用来感觉火灾,并通过玻璃球的爆裂来启动自动喷水灭火系统从而实现控火或灭火的目的。玻璃球洒水喷头广泛用于保护宾馆、商厦、仓储库房、车库、办公楼、医院、影剧院、服装厂、生产车间等轻、中危险等级场所,也可保护严重危险级的建筑物。2.工作原理本系列玻璃球洒水喷头是以充有热膨胀系数较高的有机溶液的玻璃球作为热敏感元件,在常温下,玻璃球将来自螺钉的紧定力传递给密封零件,保证喷嘴口的密封。当火灾发生时温度升高,玻璃球内的溶液膨胀而产生内压力,直到玻璃球外...

  • A:

    1、说明压力开关是自动喷水灭火系统中的一个重要部件,其作用是将系统的压力信号转换为电信号输出。常用于启动喷淋泵、监控报警阀的工作状态及管道内的压力变化情况。产品标准:GB5135.10-2006《自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关》2、主要技术参数:1) 额定工作压力:1.6MPa2) 密封试验压力:2.4MPa,保持5min,无渗漏、变形3) 动作压力范围:0.035 MPa-0.05 MPa4) 开关触点容量:DC24V 1A;AC220V 2A3、安装1)本产品应竖起向上安装2)接口:R1/2″3)工作介质:清水、空气4)接线电...

  • A:

    (一)压力开关、水流指示器、信号碟阀安装前注意事项1、压力开关、水流指示器、信号阀等自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书;水流指示器尚应有水流方向的永久性标志;安装前 应进行主要功能检查。(二)压力开关、水流指示器、信号碟阀安装过程中注意事项1、水流指示器的安装应符合下列要求:(1)水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求。(2)水流指示器应使电器元件部位竖起安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、...

  • A:

     ZSXF-D信号蝶阀是自动喷水灭火系统中的配套附件之一,作为自动喷水灭火系统的水源搬运控制阀门,具有阀位显示信号,该信号可接至控制中心实时监控,以免造成误关,提高系统的可靠性。是消防给排水管路的控制阀门。2、主要技术参数:1) 工作介质:水、油、气体。2) 工作压力:1.2MPa、1.6MPa。3) 试验压力:2.4MPa、3.2MPa。4) 适应环境温度:0~65℃。5) 操作方式:蜗轮-蜗杆操作-ZSXF-XX-D·Ⅰ型;手柄快开操作- ZSXF-XX-D·Ⅱ型。6) 开关容量:DC24V 1A;AC220V 2A。7) 电气连接:公...

  • A:

    1、说明   ZSJZ型水流指示器是自动喷水灭火系统的组成部分,利用喷淋管网内水的流动推动叶片,触动微动开关,从而将水流信号转化为电信号,与控制器连接以启动火灾自动报警系统,可用于检测自动喷淋系统运行及确定火灾发生的区域。适用于湿式、干式、循环及闭式自动喷水-泡沫联用系统中。产品标准:GB5135.7-2003《自动喷水灭火系统 第7部份:水流指示器》2、结构1) 连接形式:法兰式、马鞍式、卡箍式、焊接式、螺纹式。2) 传感形式:橡胶传感组件3、技术性能额定工作压力:1.2MPa;密封实验压力:2.4MP...